1、设备对厂房地面产生的荷载估算设备对厂房地面产生的荷载,可根据NetworkEquipment-Building System(NEBS) Requirementshysical Protection(GR-63-CORE)提供的方法进行估算:

q=P/AA=(W+c/2+d/2)×(D+e/2+f/2)式中q ——设备对地面产生的等效均布荷载,单位:牛顿/平方米(N/m2);P ——设备的重量,单位:牛顿(N);A ——设备的作用面积,单位:平方米(m2);W ——设备的宽度,单位:米(m);D ——设备的深度,单位:米(m);c、d、e、f ——设备周边走道的宽度, 单位:米(m)。例:一台设备重量380公斤,机柜外形尺寸:高×宽×深=2200mm×600mm×800mm,机柜四周均有走道,走道宽度均为800mm,计算该设备边的对地面产生的等效均布荷载。P=380 kg=380×9.8=3724 NA=(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2设备对地面产生的等效均布荷载q=P/A=3724/2.24=1662.5N/m2=1.66 kN/m2 2、 厂房承载能力的判断与处理如果厂房的承载许可荷载是Q(单位:牛顿/平方米),把计算得到的q与Q进行比较:1)q<= Q,设备可以安全安装。2)q> Q,  厂房承载能力不够。厂房承载能力不够的解决方法:(1)调整厂房布置,增大走道宽度,降低设备对地面产生的等效均布荷载。(2)与专业的建筑设计单位合作,提出厂房加固方案,由专业的建筑施工单位施工,对厂房进行加固。